篇1:空调系统的防火措施和灭火规则有哪些?

(2)通风管道应装有防火闸门,既要有手动装置,又要在关键部位装易熔环或其他感温

装置。当温度超过正常工作最高温度25℃时,防火门自动关闭。

(3)空调机在动转时,值班人员不得离开,工作结束离开室(房)时,空调机必须停用。

(4)空调系统要采用闭路联锁装置。

篇2:浅谈空调系统节能措施

浅谈空调系统节能措施

本文针对空调系统能耗的影响因素,以实应用出发,从减少冷热负荷、提高设备使用效率,利用自然资源等方面论述了空调系统节能的具体技术措施和实施办法.

篇3:发电厂电缆的防火措施和灭火规则有哪些?

发电厂电缆的防火措施和灭火规则有哪些?

1 防止电缆火灾延燃的措施有:封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他,

2 涂料、堵料必需经国家技术鉴定合格,并由公安部门颁发生产许可证的工厂

生产,其产品应是适用于电缆的不燃或难燃材料,并符合规范规定的耐火时间。在涂刷时要注意稀释液的防火。

3 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。发电厂的电缆沿一定长度可涂以耐火涂料或其他阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,盖板应封堵。

…… 此处隐藏7828字 ……

应定期检查和清理储油坑卵石层,以不被淤泥、灰渣及积土所堵塞。

5 变压器防爆筒的出口端应向下,并防止产生阻力,防爆膜宜采用脆性材料。

6 室内的油浸变压器,宜设置事故排烟或消烟设施。火灾时,送风系统应停用。

室内(或洞内)变压器的顶部,不宜敷设电缆。

7 高层建筑内的电力变压器、消弧线圈等设备,应布置在专用的房间内,外墙开门处上方应设置防火挑檐,挑檐的宽度不应小于1m,而长度为门的宽度两侧各加0.5mm。

8 室外变电站和有隔离油源设施的室内油浸设备失火时,可用水灭火,无放油管路时,则不应用水灭火。

发电机变压器组中间无断路器,若失火,在发电机未停止惰走时,严禁人员靠近变压器灭火。

9 互感器如发生故障停用时,应先停电后切除故障互感器,不宜直接去拉开故障互感器。