篇1:喷锚支护锚杆怎么布置?

方格形布置对绑扎钢筋网较有利。梅花形布置时同一环或同一列的锚杆间距应为1.4a。

二、锚杆在洞室横剖面上的布置与洞室轮廓线形状和岩层倾角有关。一般应垂直或接近垂直于洞室轮廓线或层理面,并应符合锚杆受力的有力方向。

篇2:锚杆支护有哪些设计方法?

锚杆支护有哪些设计方法?

目前,锚杆支护设计方法还停留在经验设计阶段,新近发展起来的现场监控法有助于做出进一步的科学判断,同时也正向科学的理论计算发展,理论计算方法存在一些问题,目前一般还只作为设计参考依据,但近十几年有了长足的进展。下面对以经验手段的工程类比法,以测试为手段的现场监控法和对以计算为手段的“理论分析法”作扼要介绍。

工程类比发是目前应用最广泛的方法,它根据已修建的类似工程的经验直接提出锚喷支护设计参数。通常,工程类比法是根据锚喷支护规范中的锚喷支护类型和参数表进行的。在确定锚喷支护类型和参数时,应当体现如下原则:

(1)根据不同的围岩压力特点,对拱墙采用相应的参数。如对稳定和中等稳定围岩,主要承受松动压力,所以支护参数的选定应贯彻“拱是重点,拱、墙有别”的原则。不稳定围岩,它主要承受变形地压,所以拱、墙采用相同的支护参数。

…… 此处隐藏19344字 ……

篇18:锚杆有哪些受力分析?

灌浆式锚杆承受极限荷载时,锚固体内有握固力、岩土与锚固体的摩擦阻力、岩土体的抗剪强度等,

(1)土层锚杆:因锚固的土体抗剪强度确比岩石小得多,并且比锚固体与拉杆之间的握固力还小,故进行土层锚杆承载力确定时,主要考虑锚固体与土体之间的摩擦阻力及土体的抗剪强度,要求灌注的砂浆结石体标准抗压强度不低于 20MPa ,

即土层锚杆常常因土的抗剪强度不足而发生破坏。

(2)岩石锚杆:岩层锚杆往往因混凝土对拉杆的握固力不足而发生破坏的;要求水泥砂浆结石体标准抗压强度不低于30MPa 。

篇19:锚杆自由长度怎么确定?